Испытание Стремянок

Возможно, это объявление потеряло актуальность. Посмотрите другие объявления

Испытание Стремянок Приказ МИНТРУДА РОССИИ

www.megashop01.ru 89039634690

Испытание стремянок ИНЖЕНЕРУ в оХраНе трУда Лестницы и стремянки в соответствии с ПОТ РМ-025-2002 прил. 3.5, Приказ Минтруда России от 23.06.16 № 310 н, п. 127 перед применением осматриваются производителем работ. При осмотре металлических лестниц следует убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления ступенек к тетивам. Все переносные лестницы и стремянки должны испытываться статической нагрузкой после изготовления и капитального ремонта, а также в процессе эксплуатации: - лестницы и стремянки металлические - один раз в 12 месяцев; - лестницы и стремянки деревянные - один раз в 6 месяцев.

Лестницы и стремянки перед применением осматриваются

производителем работ. При осмотре металлических лестниц следует убедиться в отсутствии деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушений крепления ступенек к тетивам. Все переносные лестницы и стремянки должны испытываться

статической нагрузкой после изготовления и капитального ремонта, а также в процессе эксплуатации:

- лестницы и стремянки металлические - один раз в 12 месяцев;

- лестницы и стремянки деревянные - один раз в 6 месяцев.

Ручные пожарные лестницы

Ручные пожарные лестницы должны испытываться один раз в год и после каждого ремонта. Перед использованием их на соревнованиях на них представляются акты. Использовать ручные пожарные лестницы, имеющие неисправности, повреждения основных частей или не выдержавшие испытания, не разрешается.

При испытании выдвижная лестница устанавливается на твердом грунте, выдвигается на полную высоту и прислоняется к стене под углом 75° к горизонтали (2,8 м от стены до башмаков лестницы). В таком положении каждое колено нагружается посредине грузом в 100 кг на 2 мин. Веревка должна выдержать натяжение в 200 кг без деформации.

После испытания выдвижная лестница не должна иметь повреждений, колена должны выдвигаться и опускаться без заедания.

Особенности допуска ручных пожарных лестниц на соревнования по ППС оговариваются Правилами проведения соревнований по ПСП.

При испытании штурмовая лестница подвешивается свободно за конец крюка и каждая тетива на уровне 2 ступени снизу нагружается грузом в 80 кг (всего 160 кг) на 2 минуты. После испытания штурмовая лестница не должна иметь трещин и остаточной деформации крюка.

При испытании лестница-палка устанавливается на твердом грунте, прислоняется под углом 75° к горизонтали и нагружается посредине грузом 120 кг на 2 минуты. После снятия нагрузки лестница-палка не должна иметь никаких повреждений, должна легко и плотно складываться.

Для испытания ручных пожарных лестниц вместо подвешивания груза может применяться динамометр.

ИСПЫТАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ ( к фасаду здания) ,ИСПЫТАНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ КРОВЛИ КРЫШ, РЕМОНТ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ НАРУЖНЫХ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЙ.

Организация: www.megashop01.ru
Эл. почта:
Телефон: 89039634690
Веб сайт: www.megashop01.ru